• Приветствую тебя уважаемый гость на форуме, посвященный компьютерам! В дружелюбной обстановке у вас будет возможность обсудить различные технические вопросы, касаемых: компьютеров, ноутбуков, программ для ПК. Обратите внимание, компьютерный форум Hard-Help.ru не коммерческий ресурс, то есть наши модераторы ничего не продают и не хвалят разные товары за деньги. Если это ваш первый визит, рекомендуем почитать справку по форуму. Для создания тем и размещения сообщений необходимо зарегистрироваться. После регистрации и успешной авторизации в темах не будет видна реклама от компании Google, а также появятся дополнительные функции. Желаем Вам приятного общения и новых друзей!

Нужна помощь в выборе ИБП к системнику

Охе

New Member
Регистрация
22 Сен 2012
Сообщения
24
Репутация
0
Баллы
1
Добрый день.

Вот собираю системник и решил озаботится его сохранностью (и инфы). Нужна помощь в определении мощьности ИБП ну и выборе.
перейти по ссылке - системник
перейти по ссылке - потянет этот ИБП или лучше выбрать другой? Какой?
 
Тут нужно отталкиваться от бп, а он у вас 750ватт, поэтому ИБП от 700 ватт.
 
Охе
ИБП по ссылке - мощность 600ВА. ВА - вольтамперы, а не Ватты. Реальная мощность преобразователя данного ИБП ~350Вт.
Для подобной сборки нужен ИБП от 1000ВА, меньшие могут уходить в защиту от перегрузки (отключаться), если "беда" застанет в момент максимальной загрузке компа.
 
Горыныч. а разве не так: P(ватты)=U(вольты)*I(амперы). Или есть какие-то ньюансы?
 
Прoxoжий, ну и в чем я не прав. не понял? Вы мне ссылку на школьный курс дали
Горыныч написал(а):
Горыныч написал(а):
Реальная мощность преобразователя данного ИБП ~350Вт.
Откуда такие цифры? Полная мощность больше активной, но не вдвое же!
Поэтому я и спросил про ньюансы - может Горыныч что-то знает именно про этот ИБП.
 
zix написал(а):
Откуда такие цифры? Полная мощность больше активной, но не вдвое же!
Вы знаете типовое значение косинуса фи для импульсных блоков питания? Это чисто активная нагрузка или какая?
То, что там cos фи явно не 1 - это точно. КПД БП+ вранье маркетологов тоже радости не приносят.
zix написал(а):
что-то знает именно про этот ИБП.
Нет, не именно про этот, а вообще.
ВОТ, кстати, почти и не наврал.
 
Я же сказал - ньюансы... :good3:
 
zix написал(а):
а разве не так: P(ватты)=U(вольты)*I(амперы). Или есть какие-то ньюансы?

Вы совершенно правы.
Мощность в каждый конкретный момент времени равна напряжению умноженному на силу тока.
Силу тока мы можем условно считать постоянной величиной. Но напряжение-то у нас переменное. Которое меняется от +220В через 0 до -220В по синусоиде (трехфазную сеть питания не рассматриваем - мы говорим о бытовых приборах).
Значит и мощность будет меняться по синусоиде. Если усреднить абсолютную величину напряжения по времени, получим интеграл от 0 до пи от V*dV / (пи - 0) = 2/пи = 0.6366. То есть мощность в ваттах равна 63.66% от мощности в вольтамперах.
То есть 600VA = 382W.
Но, поскольку этот расчет основан на ряде допущений (к примеру, о постоянной силе тока), то для простоты коэффициент округляют и зачастую принимают равным 60%. А иногда округляют в другую сторону и берут, скажем, 2/3...
Поэтому разброс расчетной мощности будет 360-400W.
 
Сверху